Tastfühler in UCCNC - Problem
Hallo,
Ich arbeite seid kurzem mit dem UCCNC.
Meine Fräse ist die D300 Baujahr 2010.
Ich möchte nun eine Tastplatte zum Z-Nullpunkt suchen verwenden. Die Höhe der Platte hab ich schon in die Makros eingetragen. Der Probe/TLS Status zeigt grün an und wenn ich Kontakt gebe, geht das grüne Licht aus und im Diagnose-Fenster I/ Monitor Port I10 auch.
Wenn ich aber nun die Taste TLS bzw. Manuel TC drücke, kommt die Nachricht "Der Taster war aktiv. Der Vorgang wurde abgebrochen."
Und weiter passiert nix.
Hat da jemand eine Lösung?
Gruß
Feu
Gruß
Feu
Ich hab jetzt was ausprobiert.
Ich habe Kontakt auf den Tastfühler gegeben, dann erlischt die grüne Lampe bei "Probe/TLS status" .
Jetzt starte ich mit der TLS-Taste die Messung und siehe da, ..... die Z-Achse wird vermessen.
Wenn ich den Kontakt von dem Tastfühler trenne, dann wird die Messung beendet.
Ich brauch also nur das Ganze umkehren.
Weiß jemand wie das geht?
Gruß Feu
Gruß
Feu
Ich hab selber noch etwas rumprobiert und es selber hin bekommen.
In der Configuration - I/0 Setup - Probe pin - muss bei "Activ Low" der Haken gesetzt werden.
Das wars. Dann geht die grüne Lampe an, wenn der Tastfühler Kontakt bekommt.
Gruß
Feu