Z Achse fährt beim ...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Z Achse fährt beim Start hoch und bleibt stehen.

4 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
2,186 Ansichten
(@nelsonio)
Beiträge: 41
Trusted Member
Themenstarter
 

Moin,
seitdem ich meinen Werkzeuglängensensor installiert habe, fährt meine Z Achse zu Beginn des G Codes direkt hoch und bleibt stehen. Die Verfahrensgrenze sei erreicht. Wenn Ich den G Code dann einige Zeilen weiter starte bewegt sich alles ganz langsam.
Was habe ich vergessen, oder muss ich noch einstellen.??
Über jeden Hinweis bin ich dankbar, lerne weiterhin dazu. I'm Anhang noch der G Code und die Fehlermeldung.

 
Veröffentlicht : 13/05/2021 1:50 pm
(@pebudo)
Beiträge: 34
Eminent Member
 

Moin,
ist dein WLS ein Öffner oder ein Schließer?
Oder wie verhält sich das Gerät, wenn du den WLS die ganze Zeit gedrückt hälts?

Es grüßt
Peter aus Dortmund

SC420/2, HF 500, Kress 800 FME, WinPC-USB, ESTLCam

 
Veröffentlicht : 13/05/2021 3:41 pm
(@nelsonio)
Beiträge: 41
Trusted Member
Themenstarter
 

Ob es ein Öffner od. Schließer ist weiß ich nicht.
Bei Uccnc leuchtet die L10 bei Diagnose Grün bei Betätigung.
Da funktioniert auch alles.

 
Veröffentlicht : 13/05/2021 4:32 pm
(@nelsonio)
Beiträge: 41
Trusted Member
Themenstarter
 

So Fehler gefunden.
In Uccnc muss der Haken bei ignore Tool change gesetzt werden, jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Learning bei doing (-:

 
Veröffentlicht : 14/05/2021 6:50 pm
Teilen: