Steckverbinder Externe Signale SUB-D 15
Es geht um die Relais-Ausgänge am 15 Poligen Anschluss.
Laut meiner Betriebsanleitung liegt
auf Pin 6 das Relais 2.
auf Pin 13 das Relais 1 , und
auf Pin 14 das Relais 2 ???
Hier im Forum habe ich aber in nem Beitrag, in dem es um ne Schaltbox geht, gelesen,
dass auf Pin 13 das Relais 3 liegt.
Nun bin ich etwas verwirrt. was stimmt denn nun wirklich?
Kann es zurzeit nicht testen, da mir grad vor wenigen Tagen mein einziger Rechner mit Paralellschnittstelle abgeraucht ist, und bis der neue da ist, möchte ich gerne ein paar Pläne zeichnen und meine Schaltbox bauen.
Gruss
Stefan
Mein Tag hat 24 Stunden und reicht dies mal nicht nehm ich noch die Nacht dazu.
Demnach ist es tatsächlich ein Bezeichnungsfehler in der Steckerbelegungs-Tabelle von Stepcraft. habe nämlich extra auch bei Stepcraft unter "Service & Hilfe"-"Maschinenparameter - Anschlussplan" nochmals nachgesehen, da ist tatsächlich, ebenso wie in meiner Betriebsanleitung, Relais 2 auf Pin6 UND auf Pin 14 aufgeführt. habe schon vermutet, dass das nicht stimmen kann, da es ja auch keinen Sinn macht, das Relais 2 auf zwei verschiedenen Pin's des selben Steckanschlusses zu führen. Erst recht nicht, da es sich ja nur um das Steuersignal für das Relais, und nicht um den Kontakt eines Relais handelt.
Danke schön Jens, Dein Schaltplan macht alles klar, damit sind alle Unklarheiten beseitigt.
Mein Tag hat 24 Stunden und reicht dies mal nicht nehm ich noch die Nacht dazu.