Bei meiner M.500 funktioniert die Referenzfahrt der Z-Achse nicht.

Achse fährt hoch, schlägt an, kehrt Bewegungsrichtung um und fährt wieder runter.

Woran kann das liegen ?

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
11 Jul 2023 11:18 #63258 by Labo2222
Hallo,

prüfe mal ob die Endschalter der Z-Achse funktionieren. Bei WinPC-NC gibt es eine Funktion "Signaltest". Bei UCCNC weiß ich es nicht. Wenn du die Möglichkeit hast müsste bei allen Endschaltern immer das gleiche Signal an der Steuerung ankommen. Wichtig, ist dass du beide Endschalter prüfst. Da die Endschalter in Reihe geschaltet sind müssten bei einem Kabelbruch oder Kontaktfehler beide nicht Funktionieren.

Mechanisch können die Fehler aber auch einzeln auftreten. Wenn das Signal bei der Steuerung ankommt ist evtl. eine Softwareeinstellung fehlerhaft.

Gruß

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Powered by Kunena Forum

© 2024 STEPCRAFT GmbH & Co. KG

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.