Hallo,

habe meine 600er Fräse erhalten und auch gleich aufgebaut, jetzt habe ich jedoch ein Problem, dass keiner von denen schaltet.

Habe die Werte auch schon in der Software invertiert, wie hier im Forum schon beschrieben wurde, jedoch erfolglos. Kann mir jemand helfen bin am verzweifeln.. :((((

Schalter der Y-Taster nicht unabhängig von X-Z? Zu diesen komme ich ja nicht mehr dazu, damit ich die Verdrahtung überprüfen kann...

Modellbauwelten - Nichts ist unmöglich!

www.modellbauwelten.at

Stepcraft 600 - WIN PC NC USB - ESTLCAM

 
Veröffentlicht : 11/12/2016 2:34 pm
Gunther
(@gunther57)
Beiträge: 938
Prominent Member
 

Hallo,

alle Schalter liegen in Reihe, dehalb müssen immer die Ruhekontakte angeschlossen werden.

Wenn kein Schalter betätigt wird ist somit der Stromkreis über die Ruhekontakte geschlossen.

Da wird dir nichts anderes übrigbleiben als die Verkabelung zu überprüfen.

Gruß Gunther

Bitte keine PN. Ich bekomme keine Benachrichtigung. Besser ein e-mail.

Hardware: SC1/300, eigenbau Aduino USB V9.6
Software: Win7-64bit, Eagle, QCAD, Freecad, Estlcam V8, V9, V10
Hobby: Elektronik
;Meine DropBox

 
Veröffentlicht : 11/12/2016 5:34 pm
Michael
(@alpenkreuzer)
Beiträge: 1864
Noble Member
 

Hallo,

alle Schalter liegen in Reihe, dehalb müssen immer die Ruhekontakte angeschlossen werden.

Wenn kein Schalter betätigt wird ist somit der Stromkreis über die Ruhekontakte geschlossen.

In diesem Zusammenhang interessiert mich folgendes:

Bei Anschluß bzw. Austausch von Schaltern (wie sie z.Bsp. in Referenzschaltern verwendet werden) habe ich bisher anhand von Bildern die Leitungen angeschlossen bzw. den Schalter durchgemessen.

Wie aber erkenne ich am Schalter selbst, welche Kontakte die Ruhekontakte sind? Ohne den Schalter erst durchmessen zu müssen.

Bei den Mikroschaltern, die ich zuletzt gekauft habe, tragen die Kontakte auf einer Seite die Nummern 1,3,2; auf der anderen Seite die Buchstaben "NC", "NO" und "C".

Gruss Michael

begonnen mit 420/2, Alu-Fräse "KARLA" (noch im Bau)
EstlCam mit Arduino NANO, WinPC-NC USB
Kress, QCAD, Fusion 360, Inventor, Winghelper

 
Veröffentlicht : 11/12/2016 6:26 pm
R.Hoffmann
(@neugieriger)
Beiträge: 441
Reputable Member
 

wenn ich das noch richtig weiss:
NC bedeutet Normally Close - also ein Öffner.

NO bedeutet Normally Open - also ein Schließer.

C bedeutet COM und ist der Anschluss der Zuleitung

mit freundlichem Gruß
Roland

Der erste Beitrag sollte vieleicht in "User stellen sich vor" erstellt werden...

 
Veröffentlicht : 11/12/2016 6:53 pm
Patrick Wurm
(@modellbauwelten)
Beiträge: 36
Eminent Member
Themenstarter
 

Hallo,

Da wird dir nichts anderes übrigbleiben als die Verkabelung zu überprüfen.

Gruß Gunther

Ja das war auch das Problem, bei dem Z-Schalter hat sich ein Anschlusskabel gelöst, habe ich erst gesehen als ich die Maschine wieder auseinander genommen habe - jetzt läuft sie 😉

DANKE!